如果是使用siemens或者fanuc的原装手轮(特别是带液晶显示的),最好还是换原型号或者官方推荐的替代型号,如果是普通的电子手轮,市面所售的基本上都可以用,siemens和fanuc使用的脉冲发生器都是DC5V,100p/r的,只是Siemens的比fanuc的多A-和B-两个信号,所以用在siemens上的手轮一般都可用在Fanuc系统上,反之不行;另外一个就是轴选和倍率的倍率开关,早期的开关大多是二进制的(节省输入点),现在的手轮大多是一对一的,所以要替代的话可能要修改PLC程序才行,否则不能正常使用,有些进口或者台湾的设备对两种开关在PLC里面都做了处理(Fanuc系统多一些),通过K参数来切换,很方便的。