楼主是想要西门子软启内置旁路还是外置的,西门子软启电压等级按照400V订的,咱们的国内电机一般都是380V,例如一个45KW的电机一般电流按照两倍就是90A,一般达不到90A,若是你选45KW软启额定电流是80A,所以要高靠1档,选55kw的软启,电流106A,若是重载启动西门子建议高靠两档,这是3RW40系列的软启,他是内置旁路