恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-18 12:38:40
37楼
我们起重机的下降也是发电机状态。。
但是由于事先之明,所以没有出现这个问题。 正常来说,变频器制动斩波器动作电压阈值应该是清楚的。
400V系统,正常只要没有超800VDC理论上不需要释放能量到电动机上来对变频器进行保护。
没有出现过电压故障的原因,可能是变频器自己进行了调解,也就是释放能量到了电机进行自保,也就是一开始说的飞车。
如果是760VDC制动斩波才动作,那可能一瞬间无法消化这个能量了,可以适当的加大这个制动动作。