以下是引用小釉在2020-07-18 16:07:37的发言 >19楼

我觉得是不是主要是励磁时间的问题。

西门子的变频电机励磁时间都是可以调整的。

好像其他品牌的变频好像没有这个参数,或者说是只有启动时阶跃电压之类的参数。

启动时间是按照斜坡时间来执行的,这一块应该没有问题。

在启动之前还有一个励磁的时间,这一块时间两个变频器应该是不一样的。

但是差7,8s应该不至于

励磁只是一个方面


用户采用的是V/F模式,这种方案做高精度转速同步本身就是存在问题的,没什么好讨论的