为了解决这种事情的发生,不同的厂家解决的办法也不一样。
我遇到的设备就是房地产用的打桩机设备。
一般房地产盖房子,目前都是高层,必须打地基,只好用打桩机钻地下25米多深,,,孔直径都在400多毫米。带动的电动机就是二台55KW的380的低速电动机。因为房子的要求不同,深度和孔内的钢筋要求也不一样。生产现场多是距离大电源供电点在几百米。也有采用柴油发电机的。所以在启动转杆的时候,必须降压解决。加上启动电流的太大,必然造成压降。所以事情发生就是交流接触器一次吸合电压可能低到360以下。使得二次接触器吸合不上而失败。特别是采用220或380控制电路的时候。
针对这种情况,个别厂家就采用对此解决的办法如下。
增加一个150VA的控制变压器,初级380 ,二次36.
在启动的时候把接触器线圈上面加上36 。
就是要加大控制电压解决。
实践证明可行。
其他不多解决办法也有。