回复:采用自偶变压器降压启动110KW电动机正反转的控制380电路中,启动的时候电压降太大如何解决

已锁定

指路

  • 帖子

    1120
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-19 22:14:02

4楼

为了解决这种事情的发生,不同的厂家解决的办法也不一样。

我遇到的设备就是房地产用的打桩机设备。

一般房地产盖房子,目前都是高层,必须打地基,只好用打桩机钻地下25米多深,,,孔直径都在400多毫米。带动的电动机就是二台55KW的380的低速电动机。因为房子的要求不同,深度和孔内的钢筋要求也不一样。生产现场多是距离大电源供电点在几百米。也有采用柴油发电机的。所以在启动转杆的时候,必须降压解决。加上启动电流的太大,必然造成压降。所以事情发生就是交流接触器一次吸合电压可能低到360以下。使得二次接触器吸合不上而失败。特别是采用220或380控制电路的时候。

针对这种情况,个别厂家就采用对此解决的办法如下。

增加一个150VA的控制变压器,初级380 ,二次36.

在启动的时候把接触器线圈上面加上36 。

就是要加大控制电压解决。

实践证明可行。

其他不多解决办法也有。


天下工控是一家!