回复:怎么判断哪些第三方的交换机支持profinet IO通信?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-19 23:10:37

9楼










IRT是需要硬件支持的,第三方交换机大多数不支持。


RT 数据的优先级高于“普通”TCP/IP 数据。TCP/IP 数据或以太网帧的优先级介于 1 和 7 之间。RT 数据的优先级为 6。


因此,关键在于能否识别RT数据的优先级。


所以,很多第三方交换机,做单纯的PNIO通信时是可以实现的,但如果同时还有普通TCP报文在通信时,就无法进行PNIO通信,原因是无法识别RT数据的优先级以及控制报文的延时

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:这个表述的已经很清楚了。 -yming