PID输出是动态的,并不是固定在某个数值(例如8000).
AQW*本身就不能设定为断电保持。
在PLC不断电的情况下,停止了PID运行,PID输出是冻结的,固定在结束时的输出数值(例如8000). 在重新开始PID运行时,只要重新给PID输出赋值,是可以改变的。不过如果是使用向导做的PID不断电重新赋值要费一点脑筋。
我估计很少人用手工编程做pid的了。所以,你说的这点脑筋,还真难动。
如果是手工编程的话,要复位pid从0开始,又要复位些什么数据?