最近现场有工单的同事发现用PG无法联机,这是非常着急的事情。
因为存在工厂网络的原因,因此NCU的CP配的是工厂网络段,当用网线连接X127口的时候是无法进行PLC在线的。
因为通过无线连接PLC是有风险的,因此要求我们都用网线连接。
如果想用的服务端口X127联机的话,必须将CP配成192.168.215.1 ,保存后不用下载,否则造成停机,电脑IP设置自动获取,能Ping通X127口就可以,之后再进行联机就可以了。
总结起来就一句话,网线插哪个口,CP配那个网络地址。