最近公司的一台磨削过滤设备频繁出现Profibus从站通讯故障的警告信息,影响到了磨削的效率,生产要求停机检查。

这台设备的从站不多,单数所处位置维修空间很小,找到对应的从站控制柜,打开柜门后,看到了接口模块的电源模块报警状态:


  1. 检查了接头并无松动迹象,屏蔽正常。

  2. 重启ET200S 模块后无效。

  3. 硬件诊断提示电源模块的SLOT没有识别到,更换电源模块以及接口模块无效。

  4. 到现在只有电源模块的插槽模块没有更换了,有可能它存在问题导致通讯失败。

  5. 更换了电源模块的插槽背板后,模块的SF灯熄灭,接口模块SF和BF也正常熄灭。


一次更换到底的从站故障,没想到是插槽的问题