回复:FC18什么情况下会自动切回NC轴

已锁定

shukong_cnc

  • 帖子

    394
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2004-07-31

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-07-20 23:39:15

6楼

展开查看
以下是引用菲戈在2020-07-19 20:43:27的发言 >5楼

那你再次运行FC18,轴能正常移动么

以下是引用shukong_cnc在2020-07-19 10:36:12的发言 >3楼:回复1楼:不需要对D...

引用3楼详细内容:

回复1楼:不需要对DB3x.DBB8赋值,直接调用FC18,正确设置参数后,对应的PLC轴就可以直接运行,现在的问题是FC18运行结束后,运行指令已为0,但是该轴仍处于PLC轴状态,FC18运行结束,应该是自动转回NC轴,不知道是哪里出了问题。

回复2楼:已看过这个帖子,没找到答案

再次运行FC18,轴可以正常移动,DBX68.7一直为1,说明还是PLC轴。今天做了试验,要切回NC轴,还是要触发DBB8才行。通过DBB8可以在NC轴和PLC轴之间切换。