以下是引用tank2000在2020-07-20 23:28:45的发言 >4楼

那么只要S7-1200和HMI连接上了,S7-1200的编程不需要特别修改,远程计算机只要和HMI的对应的串口参数一致,就可以按MODBUS协议直接读取S7-1200中MB,MW的内容吗?

以下是引用yming在2020-07-20 23:15:47的发言 >:支持的话,你就可以...

引用详细内容:

支持的话,你就可以试试呀。

就是将HMI作为数据交换设备。

这个9600 8 N 1是硬件层的协议。和应用层的MODBUS没啥关系。通讯双方两边一致就可以了。


当然不可能了。

HMI(PN)是个客户端,它主动访问作为服务器的PLC和PC。

所以,你只能用COM-485访问远程PC,写数据给PC。


为啥不用个CM(485)直接连接远程?为了省几百元钱?