发布于 2020-07-21 09:28:03

5楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-07-20 22:58:20的发言 >4楼

呵呵啦,低速测频,HS模块是最好的对标模块了

以下是引用ALlll在2020-07-20 19:16:18的发言 >3楼:频率没有到那么快。
...

引用3楼详细内容:

频率没有到那么快。
只是希望准,希望避开扫描周期和输入映像的影响。
现成的模块应该对标TIO时基IO模块。

以下是引用Zane在2020-07-20 14:33:41的发言 >1楼: 呵呵,有现成的高...

引用1楼详细内容:

 呵呵,有现成的高速输入HS模块不用,测频,测速,计数都可以,费那事儿!

其实也麻烦。
条件说的不够详细。
实际上是8个等间距光电,测量连续通过的打码带。
首先通道数8,其次连续通过。
因为连续通过所以我还要对进入区域的触发段先识别。在两个光电之间会存在多个触发段。

Z版说的HS应该是指TM Count吧。我之前以为只是接编码器用,看了一下确实可以测速。但应该针对的是单个物体通过测速。而且测速的响应时间也没查到。测速功能需要工艺对象组态,而且感觉比较死。在我这个需求上真比不上Timebase-IO。看似轻松不一定真的轻松。8个光电从第一个光电的时间戳往后排列组合可以算出7段平均速度呢。用TM-Count就测一段。