展开查看
以下是引用Zane在2020-07-20 22:58:20的发言 >4楼:
呵呵啦,低速测频,HS模块是最好的对标模块了
以下是引用ALlll在2020-07-20 19:16:18的发言 >:频率没有到那么快。
...
以下是引用Zane在2020-07-20 14:33:41的发言 >: 呵呵,有现成的高...
其实也麻烦。
条件说的不够详细。
实际上是8个等间距光电,测量连续通过的打码带。
首先通道数8,其次连续通过。
因为连续通过所以我还要对进入区域的触发段先识别。在两个光电之间会存在多个触发段。
Z版说的HS应该是指TM Count吧。我之前以为只是接编码器用,看了一下确实可以测速。但应该针对的是单个物体通过测速。而且测速的响应时间也没查到。测速功能需要工艺对象组态,而且感觉比较死。在我这个需求上真比不上Timebase-IO。看似轻松不一定真的轻松。8个光电从第一个光电的时间戳往后排列组合可以算出7段平均速度呢。用TM-Count就测一段。