以下是引用students在2020-07-21 17:46:01的发言 >2楼

    Z版,还有2个问题:

   1.我用MPI做屏的完全备份,有的屏只能用19.2k波特率,其他波特率不行,这是为什么?

   2.做完备份后,原来能通讯的屏无法与PLC通讯了,只能将PLC200与屏通讯的port口,更改为屏目前MPI波特率,这是为什么?

   3.winccflexible设定的通讯接口,在项目下载中是否刷新了屏中的波特率

以下是引用Zane在2020-07-19 16:12:57的发言 >1楼:屏就是S7Online

引用1楼详细内容:

屏就是S7Online

都10年不用这些了,你们是不是在考古呀!?


  1. MPI没有9.6K的波特率,从19.2K起到187.5k,PPI从9.6K187.5K,DP最高到12M,没听说备份只能用19.2K的,你用的是什么下载电缆?

  2. 备份是备份,通信是通信,你修改了屏的什么参数导致能备份的,要通信时当然还得改回去,当然你把PLC改到与屏一样也是种方法

  3. 项目中通信连接设定的波特率,下载后当然会更新成新设置的


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download