回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开?

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-22 08:29:05

30楼

展开查看
以下是引用huyie在2019-07-28 18:30:13的发言 >11楼

今天断电,用摇表检测了该电缆线间(黄绿红三根相线分别对地和N线)的绝缘电阻,分别为:

黄线与N线之间——绝缘电阻为0;

绿线与N线之间——绝缘电阻为10M;

红线与N线之间——绝缘电阻为2M。

分析跳闸前黄线与N线绝缘电阻太小,导至烧断并与地短路,从而引起跳闸。

由于办公楼均是单相负载,电工采取的临时措施是:把原来黄线上的负载分配红线和绿线上,分配后负载工作电流约为:65A~80A。

想问问大侠们:3*120+1*70的铝芯电缆,现在只有2芯带载,其中绝缘电阻最小为2M,65~80A的电流,每天工作8小时,还能坚持到8月底吗?

两相 + N供电, 40KW负载平衡的情况下, 零线会有80A电流, 算算能承受不