回复:关于两台西门子S7-200用PPI通讯连接只能发现一台

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3294
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-23 09:37:23

2楼

1.  2个PLC应该地址不相同,相同的波特率,相同的奇偶检

2.  更换PC/PPI通讯线试试看。根据以往经验,原装的,高仿的,山寨的,USB/485的PPI通讯线都适应电脑带多台200PPI, 但是早期的山寨货能否带多台200PPI就要打问号。