回复:怎么判断哪些第三方的交换机支持profinet IO通信?

已锁定

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2587
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-07-23 10:24:13

10楼

展开查看
以下是引用Zane在2020-07-19 23:10:37的发言 >9楼










IRT是需要硬件支持的,第三方交换机大多数不支持。


RT 数据的优先级高于“普通”TCP/IP 数据。TCP/IP 数据或以太网帧的优先级介于 1 和 7 之间。RT 数据的优先级为 6。


因此,关键在于能否识别RT数据的优先级。


所以,很多第三方交换机,做单纯的PNIO通信时是可以实现的,但如果同时还有普通TCP报文在通信时,就无法进行PNIO通信,原因是无法识别RT数据的优先级以及控制报文的延时

这个讲的明明白白,太清楚了

sometimes you have to be your own hero!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15688条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。