异步电机么?
3AC400V没问题。我们电网有时会达到415V,4kW电机一直运行。
标准异步电机实际耐压(绝缘)要高得多。绝缘程度、漏电击穿只与电机温度有关。
所以问这个问题,是有一个需求。北美的电压制式,3AC460V-480V;60Hz。
变频器和接触器都可以兼容这个制式。而电机还是想用欧洲制式的。所以当变频器直流母线电压在650V时,针对电机的供电电压谐波会比较高,有点吃不准。仅此。