签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2014-12-08
普通 如何晋级?
1934
6
2020-07-24 08:22:30
一台变频器顺序启动3个电机,变频器达到设定转速后变频器停止运行,自由停车,1秒后工频运行接触器吸合,然后电流冲击太大直接跳闸,请问有没有更好的方式,让切换电流更小点。额定转速1480,是不是转速小点切换时电流会小点?求助
提问者:角色错觉
一般电机启动电流较大会达到三到四倍,你等电流降下来再切换成接触器呗,用你的plc把电流值读出来,达到稳定运行的电流后再切换成工频的接触器。你那个一秒太短了,还在启动电流的峰值。 所以会跳
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有5853条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!