quote:以下是引用暗夜精灵在2005-06-15 14:18:57的发言:
要求:1。pid调节使用S7-300的
2。三台水泵都可以在工频变频之间切换
3。三台水泵可以在工作一段时间(可设定)后作循环切换顺序,以延长水泵寿命
4。压力可设定
请给我一个可行的控制方案,最好有类似的例子,多谢~!
QQ:12552195
dragonxue@126.com


年前做过一个:CPU226+EM235+TP27,变频器用的是ABB的ACS140(是不是都是古董呀?嘿嘿)
故障方面:考虑到了所有电器元件和线路的故障时的切换
投撤泵:投撤泵没有采用监视频率,而是直接监测水压,因为觉得那是最直接的反应(是不是很笨呀?),采用变频转工频,然后加下一台变频,只要不是所有的泵都在运行,就会定时进行轮换工作。
PID:用plc内部pid运算。
HMI:监测各泵的工作状态,变频器的频率,管路的压力,水池水位等。
……
就这些了,程序编得比较简单,就是在每台泵变频工作时根据压力、时间和故障进行相应的切换,实际上相当于一段程序写了3遍,程序长了点,但是可读性较好,--没办法,那时太笨了。

--希望能对你有些帮助。