早在10多年前,我进入一家全米资企业。那里有从北美搬迁的一家工厂,控制电压110V这个好处理,就是如楼主说的电机比较难伺候了。大家都知道,我国的供电情况,三相是400V 50HZ,而那家公司从米国运来整厂的所有设备,可把我整的够呛。
小功率电机(15KW),哦对了,米国那边讲究电机功率是马力,多少多少匹马力。我反正按1马力 = 0.735KW估算。那如功率较高的那些电机,如40立方空压机,电机功率大约有250KW,怎么办?小功率电机我全部改为三角形接法,接入400V系统 50HZ运行。250KW的电机我当时真的不敢那样通过接线使用了,想想还是稳妥一些加装一个专用变压器算了,于是申请项目加装变压器1000Kva的一台变压器,供应2台40立方的空压机运行,电压问题是解决了,那频率问题呢,电机标注是60Hz,而我国只能是50Hz。哎,算了。就是电机转速慢了,制气量少了一点呀。于是,就这样应用了几年。
后来,有一次一个朋友推荐说空压机改装用变频器可以恒压控制,一定意义上还可以节能降耗。征得老板认可后,我先在一台40立方的空压机上试验,出气管路合适的位置加装了一个压力传感器,用于反馈给变频器的压力信号置,变频器选择是国内品牌的,整体投资大概10多w人民币,于是担心恒压时,变频器低速输出,电机的散热问题,我将变频器输出频率低速限制在35Hz以上,启动信号取自原控制回路的触点信号,这样又使用了几年。最后来换公司到现在的公司工作了,原公司的事情慢慢淡忘了很多,只是今天看到这个,还有一些模糊的记忆。
精华帖版主置评:很好的实例。-yming