回复:三相400V等级的异步电机,允许的连续耐压是多少?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-24 11:33:42

16楼

展开查看
以下是引用yming在2020-07-24 11:24:04的发言 >

应该清楚地知道:

电容发热的原因是充放电的电流。电容器两端的电压变化量(频率)和电容容量决定了充放电电流的大小。

正是因为真实电容器并不是无内阻的理想电容,所以在内阻产生发热。

如果环境温度较高,内部发热的热量导致积累温度过高,当超过电容工作允许温度后,电解质开始有气化,就会鼓包,产生内部压力。直到从规定的刻纹处冲开,表现为电容器爆炸。

通常会用另外种类的高频电容器并联在电解电容器旁,解决高频(谐波)的吸收。这个不能忽略检查。

因此,变频器的大电容都是安排在通风散热道里。

要注意风机、环境温度。


是的。

  很多变频器的电解电容确实布局在散热器就近处,有利于电解电容的散热,同时,在安装条件允许的环境下,采用多个电解电容器并联的方式,解决电解电容器充、放电过程中带来的热量问题。

  至于我描述的那个故障现象,电源模块及驱动器模块工作的环境温度,相对于其它工厂车间,机加工车间还算是好的,且在同一个环境下几十台机床、加工中心同时在此环境下工作。我在13楼说的那件事情,主要还是电源模块本身的控制电路上出的问题,虽然最后问题没有找到,但是,通过替换到其它机床的使用情况看,似乎这个问题被隐蔽了一样,没有再次出现了,这个应该与电源模块及驱动器模块之间的性能有关。