回复:GETPUT通信不成功原因

已锁定

398374947

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    544
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-07-24 16:54:40

1楼

 put get只需要单边通讯写程序就行

PLC1做主站的话,就只在PLC1里面设置就可以,另外你那个设置的地址PLC2和PLC3地址重复了

针对你这个就在PLC1里面运行向导

                                     本地                             远程

puttoPLC2                   4000                            4000

getfromPLC2               4500                            4500

puttoPLC3                   5000                            4000

getfromPLC3               5500                            4500

设置完成后点生成会自动生成子程序,调用即可

PLC2和PLC3不用编写通讯程序,只需要对应接收和发送区数据就行