put get只需要单边通讯写程序就行
PLC1做主站的话,就只在PLC1里面设置就可以,另外你那个设置的地址PLC2和PLC3地址重复了
针对你这个就在PLC1里面运行向导
本地 远程
puttoPLC2 4000 4000
getfromPLC2 4500 4500
puttoPLC3 5000 4000
getfromPLC3 5500 4500
设置完成后点生成会自动生成子程序,调用即可
PLC2和PLC3不用编写通讯程序,只需要对应接收和发送区数据就行