恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-24 18:30:16
4楼
都10年不用这些了,你们是不是在考古呀!?
MPI没有9.6K的波特率,从19.2K起到187.5k,PPI从9.6K187.5K,DP最高到12M,没听说备份只能用19.2K的,你用的是什么下载电缆?
备份是备份,通信是通信,你修改了屏的什么参数导致能备份的,要通信时当然还得改回去,当然你把PLC改到与屏一样也是种方法
项目中通信连接设定的波特率,下载后当然会更新成新设置的
用的pc adapter,只能选MPI接口,修改了MPI波特率1.5m和187.5k都试了,不行,只有19.2k可以,备份完成后,就通讯不了,改回原来的波特率也不行
请填写推广理由:
分享
只看
楼主