回复:多单机设备的Profinet规划

已锁定

Vincent Zhang

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2017-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-07-24 19:43:09

10楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2020-07-24 09:47:29的发言 >9楼

找对方的技术部门沟通一下吧,如果对方一定要这样做,那你就做好你自己的,让对方增加一个路由器就行了。

以下是引用xiaode在2020-07-24 09:42:00的发言 >:对的, 我也是没有明...

引用详细内容:

对的, 我也是没有明白,为什么会一样的设备名称和地址, 使用一样的设备名称和地址,网络怎么规划?除非各套设备系统单都成网,并不互联,现实情况又要接入MES系统,这个让MES 怎么识别?

哎,你们没读懂题干含义啊。

作为单机设备,我不愿意设置多套程序,这样修改程序很麻烦的,不是客户非要用相同的IP和设备名称。

一套程序下载进去后,日后组网会遇到IP、设备名称冲突的问题。

本帖的宗旨是如何用一套程序避免日后冲突的产生。

谢谢。

请各位大神继续发挥余热。