回复:S120主从震荡调试经历

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-25 19:17:33

3楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2020-07-25 19:01:41的发言 >2楼

y版主, 

励磁过程要看你的设置,有没有做电压提升,提升多少?(这个电压提升,就是要提升励磁电流,满足低速启动要求。)这些对速度控制和转矩控制的处理是不同的。

有时间上的差异是肯定的。


这个处理有何不同?  请指教。

这正是我想问的东西。

以下是引用yming在2020-07-25 18:08:47的发言 >1楼:使能后,根据情况可...

引用1楼详细内容:

使能后,根据情况可能会有个去磁、再励磁过程。

励磁过程要看你的设置,有没有做电压提升,提升多少?(这个电压提升,就是要提升励磁电流,满足低速启动要求。)这些对速度控制和转矩控制的处理是不同的。

有时间上的差异是肯定的。

抱闸打开,及闭合,控制字上应该有可设置的延时。好好看看功能图。

不能满足要求时,再用BICo哦。


使能励磁过程中,电机是可能转动一个弧度的,不会超过1/4。电机极对数越大,可能转动的弧度越小。

这是磁极和转子极性的必然结果。

现在SINAMICS变频器都是智能。

使能初始,它会检测电机状态,确定是直接励磁还是去磁再励磁。(电机剩磁)

对于速度控制,励磁是给没转动的电机励磁的,这时的输出电压和励磁电流是正交的,无功电流。默认是50%额定电流。

如果有为了启动转矩,低速区转矩提升,做了电压提升设定,就会加长励磁时间,使其达到要求的励磁电流。

对于转矩控制,就不是这样的过程了。它应按照转矩要求给出励磁。

所以两者是有差别的。

对吧?


所以,你开抱闸的时机,肯定应该在这些之后的某个时机。

转矩输出的时机应该也是有延时可以调的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?