恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-25 21:52:21
12楼
无编码器转矩控制时,初始零转矩给定,使能会有转矩么?
MM440好像是有的。默认先给了个100%。
G120 怎样呢?
S120 是可设置的。CU320-2的电流采样速率在那摆着,响应要比CU240-2快得多。
是这样,SLVC状态下,转矩控制,转矩设定值为0.电机会微转,如果不转,找不到电机的旋转方向了,所以无编码器时,即便是转速和转矩都设为0,只要启动状态,电机也会转,是微转。
一般这种情况,用使能禁止和允许来控制电机的启动和转矩控制。这是电动运行,如果是发电运行,那就是使能禁止与允许加捕捉再启动来开始启动运行和转矩控制。
这是我的做法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主