以下是引用yming在2020-07-25 22:02:58的发言 >16楼

STOP2 就是OFF2。完全切断脉冲输出,(完全电机断电)电机轴自由旋转。

只要是OFF2后,再次使能必须重新励磁。

以下是引用锋言锋语在2020-07-25 21:56:06的发言 >14楼:另外, 查资料的过程...

引用14楼详细内容:

另外, 查资料的过程中, 看到一个名词STOP2, 跟这个抱闸有关, 看了半天一头雾水, 手册上有没有明确说明。求指教

不是的,STOP2就是速度设定值为0,整个系统还是在速度闭环状态。前段时间调好了个主卷扬也是300多千瓦的,效果还不错,正在整理资料。

装焦,启动时最大90%电机额定电流,完全不溜车。




装矿,启动时最大140%电机额定电流,负载很重,有个小幅度溜车。