回复:G120变频器输出端子18、19、20设置为p730=53.4(实际值大于转速阈值p2155)

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-26 10:06:01

2楼

如果在STARTER也找不到此参数,那就是没这个参数。


刚看了一下,这个参数不可能没。是一个标准的参数,状态字里有的,怎么会没?是不是你的参数被过滤了?查查过滤参数的设置是不是该参数被限制显示了?

我是你的朋友