不是的,STOP2就是速度设定值为0,整个系统还是在速度闭环状态。前段时间调好了个主卷扬也是300多千瓦的,效果还不错,正在整理资料。
装焦,启动时最大90%电机额定电流,完全不溜车。
装矿,启动时最大140%电机额定电流,负载很重,有个小幅度溜车。
这个STOP2怎么用呢?
我这个系统, 如果2#主机先发出抱闸命令, 就稳定;从机采用转矩换, 会微转。
这个STOP2是不是采用默认的抱闸控制顺序控制就投入了?
打开抱闸时间内 和 关闭抱闸时间内有效?