这类问题还是先做好功课,然后再动手。
先看看P1070连接的是谁?2050.1?如果是,看看2050.1通过PLC改变的数值后,是多少?变化吗?如果设定值给到头了,2050.1 = 16384,那就是到头了,再去改P1082和P2000,提高设定值。...。