以下是引用yming在2020-07-26 21:23:44的发言 >

仔细想想,理论上变频器上电后,运行。当电机达到额定速度时,OFF2切断脉冲,去磁时间后;变频器输出接输入同相输入电源(并联接触器闭合)。通过IGBT续流二极管并不能对直流母线有冲击。

只是对旋转的电机重新励磁,磁极跟随会有电流冲击。

对吧?

是。主要是电机投入工频的瞬间,自己在旋转,会有电流冲击。我记得兵版告诉过我,尽管电机没电流空转,但电机闭合工频瞬间还是有电流冲击的。就像软起,在星角变换的瞬间也同样是会有冲击一样。