以下是引用ZD_JY在2020-07-27 11:09:44的发言 >37楼

stop2的状态还是没有太明白,位能性负载,使用STOP2方式是否有必要,或者是不是SLVC,和VF方式下有必要,VC方式下低频区间转矩足够大,可以不采用这种方式

是的。

其实好多探讨,就是不想用编码器。它有些娇气,不耐振动;通常损坏了不好拆。

即便是是用编码器,通常我也会为用户的方便,调试一套SLVC(CDS1)备用、应急。