2015年新建轧钢项目,一个设备上S7-300的以太网模块用电脑怎么也连不上,指示灯什么状态忘记了,那时候对S7系统的硬件理解也比较浅,就请其他设备的电气工程师帮忙看一下怎么回事,用电脑确实连不上,可能也ping不通吧,然后检查这个模块,是背块连接器插的不紧,解决办法是在背板连接器和导轨之间垫纸板,把背板连接器和以太网模块插针压紧,这样问题就解决了。想想真是受益,这样的问题怎么能发现的了呢,经验积累很重要,发现小毛病带来的大问题也很重要。