以下是引用truezhang在2020-02-02 13:24:17的发言 >楼主

我想用PUT/GET指令访问远程1500PLC,当输入远程PLC起始访问地址&MB100时,MB100下面有波浪线,是说这个地址不合适吗?但编译又没有提示出错,一定要改成VB开头的地址吗?

这种情况有两个办法

方法一: 用向导做,系统帮你处理间接地址

方法二:自己换算间接地址


M区地址   :=16#8300 0000 + X*8

所以你的M100.0 对应 16#8300 0320