恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-28 09:30:53
4楼
这是连接有问题了。
检查网线电缆、接头。
再看一眼本地的网口状态,IP地址是否与PLC在同一网段内。
(PLC设置时,已经设置了子网、网关等,不在同一子网内的,它不会理你。)
连接好像没问题 点闪烁LED PLC都能闪 就是改了IP后这样了 IP用同一网段和以前网段都不行 重启电脑 重启PLC才连上
请填写推广理由:
分享
只看
楼主