回复:一起profibus DP通讯丢站的处理

已锁定

米哥

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2020-07-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-07-28 11:23:42

36楼

十年以上的DP通讯确实容易出现问题,像楼主遇到这样的问题处理方式还是比较容易查出来的,还有一些通讯时断时续的问题在更换了接头、模块甚至是通讯电缆后还是出现通讯问题才是最头疼的。

根据个人经验,结合一些我本身遇到过的通讯问题处理方法,提供以下建议供大家参考:

1,为了防止通讯出现问题,DP通讯线最好是串联方式一根到底,主PLC和触摸屏在起始段,主PLC先连接HMI,然后再分到别的PLC分站或别的品牌附件分站上,这样能保证分站出现问题时触摸屏还能正常显示故障信息;

2,通讯距离如果超过200米,如果不加中继器的话,通讯线要跟动力线完全间隔开,而且间隔距离要在1米以上;

3,分站的通讯模块如果是PLC的话,把分站的DP模块放在CPU后面的第一个模块,防止分站PLC出现问题导致通讯出现故障;

4,如果终端PLC总是出现通讯故障但找不到原因的话,可以尝试在终端后面再补加一个PLC的站点作为空的最终端,这样可以解决终端通讯不良的现象;

5,做设计工程师的要特别注意,别的线路可以不查,但通讯线路必须自己严格检查确认,这样才能尽量保证不出现通讯线路制作不合格导致的通讯故障,前提是这个工程师的现场经验必须非常丰富才可以;

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。