恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-28 13:43:11
37楼
十年以上的DP通讯确实容易出现问题,像楼主遇到这样的问题处理方式还是比较容易查出来的,还有一些通讯时断时续的问题在更换了接头、模块甚至是通讯电缆后还是出现通讯问题才是最头疼的。
根据个人经验,结合一些我本身遇到过的通讯问题处理方法,提供以下建议供大家参考:
1,为了防止通讯出现问题,DP通讯线最好是串联方式一根到底,主PLC和触摸屏在起始段,主PLC先连接HMI,然后再分到别的PLC分站或别的品牌附件分站上,这样能保证分站出现问题时触摸屏还能正常显示故障信息;
2,通讯距离如果超过200米,如果不加中继器的话,通讯线要跟动力线完全间隔开,而且间隔距离要在1米以上;
3,分站的通讯模块如果是PLC的话,把分站的DP模块放在CPU后面的第一个模块,防止分站PLC出现问题导致通讯出现故障;
4,如果终端PLC总是出现通讯故障但找不到原因的话,可以尝试在终端后面再补加一个PLC的站点作为空的最终端,这样可以解决终端通讯不良的现象;
5,做设计工程师的要特别注意,别的线路可以不查,但通讯线路必须自己严格检查确认,这样才能尽量保证不出现通讯线路制作不合格导致的通讯故障,前提是这个工程师的现场经验必须非常丰富才可以;
很好的对dp通讯的认识,足见你有深入了解过该dp通讯的一些故障过程。
dp通讯对于某一些闪断故障,我曾经也遇到过,确实非常难找到问题的所在,因为这些故障并非是经常出现的,有规律的那种,而是一些无厘头式的,当故障出现可能一天几次,或者几天才一次。但是,只要是有这个现象,对整线设备是致命的。
另外,我一直也只要认为,通讯电缆必须与动力分开。但是,实际应用确实非常非常困难的一件事情,外部条件不允许有这样的条件啊,理论上是必须的,实际总是那么难做到。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主