恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-07-28 19:22:33
3楼
唉,楼主的功课没做好呀。如果实在不会配置拓扑结构。可以请当地的西门子核心分销商给你提供技术支持的。装机装柜型的,他们应该管的。而且是无偿的帮助吧。
CU310-2是AC-AC控制单元。什么意思?就是单传的装置。它直接连接的功率驱动模块现在就是PM240-2。其输入自己就有整流单元了。用STARTER调试和配置拓扑结构是自动的就可以。
如果驱动功率模块是MM电机模块,那就要使用CU320-2控制器配置了。如果你自己提供直流母线,连接MM电机模块,也可以的。MM本身就是逆变器嘛。当然可以了。只不过你要对MM模块自己搭一个电容的预充电电路。也是很简单的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主