回复:S120 装机装柜调试

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-28 20:17:25

4楼

展开查看
以下是引用工控老庄在2020-07-28 18:50:58的发言 >2楼

如果我没有理解错的话。


功率模块PM,  型号 6SL3310-1TE33-8AA0  AC-AC 装机装柜型,  可以用CU310-DP (6SL3040-0LA00-0AA1)来调试,是吗?


电机模块型号6SL3320-1TE33-8AA0  DC-AC  这个就需要用CU320来调试,


是这个意思吗?


是的。

它上面的DriveCLiQ口是接传感器、编码器之类的。不是接MM的。


另外,用STARTER是要完全按实际的组态呀。组态后,下载到CU310中,它会检查的。有问题会直接告诉你哪里错了。包括接线错误。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?