看了楼主的“奇想”,感觉...,你是西家传动的用户吗?如果不是,罢了。如果是,需要面壁思过去。


就你的这个想法,西家传动有标配的功能。就是使能“最大直流母线电压控制器”。只要电机制动,当变频器的直流母线电压冲过了阈值,它会自动控制电机回馈母线的电流,保证直流母线电压不再升高,直至电机停止。要什么接触器呀,那玩意是有触点的,而这样的控制是无触点的。完全是不知不觉中的自动控制停车。



面壁了一会儿,忍不住想问。


Vdc控制器和直流制动原理上有什么区别?

控制流程图里没看出时间,如果Vdc_max填得不合适是不是有一直转下去的风险?

在母线电压不过阈值的情况下,制动时间,制动电阻<STO<Vdc。这样理解对不对?