回复:突发奇想,制动发电时用接触器断开

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-29 12:38:19

7楼

Vdc max最大电压控制器工作原理是针对:减速“过快”时,电机被拖动(惯量原因)导致的电压升高。自动介入减速过程。减缓减速斜坡。减小发电量,使直流母线可以吸收该能量在最高允许电压范围内。


直流制动是指对电机的输出添加一个直流分量。该分量导致电机定子、转子较大电流,电机发热消耗能量。达到加快制动的效果。


能耗制动则使用直流母线上并联制动单元,通过斩波器,对制动电阻施加电压,电阻散热消耗能量。


上述两种可以同时使用,称为混合制动。