回复:315-2dp连接问题

已锁定

马纳个峰

  • 帖子

    150
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2018-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-07-29 15:48:25

17楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-07-24 13:56:32的发言 >15楼

我始终不明白你的描述,如果已经下载了cp343的硬件组态。

那么,mpi与以太网通讯是俩码事情,相当于它们是独立的2个通讯口,你连接那种都可以。

以下是引用马纳个峰在2020-07-24 13:18:00的发言 >:我就是通过以太网通...

引用详细内容:

我就是通过以太网通讯呀,我的意思是我在线能扫到cp343,但是搜索网口设备却显示连接不上,但是把编程电缆连上了,网口设备就通上了

会不会是因为固件版本太低了,我这个是315-2dp v2.0版本的。