你网络3触发MSG指令为什么用SM0.1?什么理由?虽然与你描述的数据错乱无关,但是总感觉有一些怪。
MSG加定时器的理由又是什么?读取或者写入的数据,直接读取或写入不可以?为什么需要再做这样的传送(2个字)?
其它程序没有问题,我感觉是第三方流量计的问题。
怀疑是通讯干扰,缩短通讯电缆线,直接连接到cpu通讯口测试看数据显示如何?