 用一个PID,输出对应3台变频器

如1号:0-33%对应的频率为0-50HZ

如2号:34-66%对应的频率为0-50HZ

如3号:67-100%对应的频率为0-50HZ


至于故障,时间需要换泵,只要换对应的电机和对应的流量与频率的对应关系