回复:smartPLC通过modbus通讯读取燃气流量计数据不会显示在分配的地址栏里,随机显示在别的地址栏里,但数据准确

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-07-30 14:10:20

6楼

不能够这样用,上电第一个周期要给modbus rtu初始化指令用,第二个周期开始调用MSG。

数据不稳定,并不是加入读取或写入间隔时间的延长解决的,数据不稳定是干扰,或者重新地址被占用等原因引起的。

我这里因为没有你的第三方仪表,无法测试。

你的项目通讯距离大致有多少?加终端电阻?