回复:不安装simatic net对wincc的链接资源有限制吗?

WinCC西家讲师

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    867
  • 精华

    5
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-06-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-07-31 11:41:05

1楼

 您好

您这个问题分2部分看:

1,WinCC与西门子PLC通信,必须安装Simatic NET软件,不安装会导致通信异常或者连接有限。并且超出8个连接,还需要额外购买通信授权。


2.

041E ,查看故障代码信息:超过AS中允许的最大连接数。

您说的这个故障代码肯定不止这一个解释,另外“超过AS中允许的最大连接数”这个故障可以直接把PLC程序打到在线,去在线查看PLC的OP连接资源占用个数。