回复:不安装simatic net对wincc的链接资源有限制吗?

追忆1314

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    448
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-06-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-07-31 11:59:24

2楼

展开查看
以下是引用WinCC西家讲师在2020-07-31 11:41:05的发言 >1楼

 您好

您这个问题分2部分看:

1,WinCC与西门子PLC通信,必须安装Simatic NET软件,不安装会导致通信异常或者连接有限。并且超出8个连接,还需要额外购买通信授权。


2.

041E ,查看故障代码信息:超过AS中允许的最大连接数。

您说的这个故障代码肯定不止这一个解释,另外“超过AS中允许的最大连接数”这个故障可以直接把PLC程序打到在线,去在线查看PLC的OP连接资源占用个数。

谢谢老师的及时回复

这个故障码有3个解释:

  1. AS或CP禁用或复位。这个禁用或复位我没有理解是什么含义?

  2. AS未连接到总线或总线系统中发生错误。

  3. 超过AS中允许的最大连接数。这个是说CPU的链接资源OP不够了吗?

    在通道TCP/ip的通道下建立的链接有15个。

    请老师能给解惑