回复:SMARTcpu200怎样与GPS时钟服务器同步

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12310
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-08-01 22:55:40

4楼

根据楼主的描述,0.2ms的精度,是基于起始位同步的。smart PLC无法通过用户软件检测起始位,因此这个精度在PLC上达不到。
Smart可以利用SMB2做到字符级的同步,RCV指令可以做到帧级别的同步,达到秒精度是没有问题的。