目前PNIO走的是百兆网,千兆交换机没有适合的
引用13楼详细内容:
个人认为是没问题的。首先MOXA作为大品牌交换机客户是认可的。其次作为一般环网冗余交换机断线切换时间<30ms,延长PN通信超时设置对PLC通讯是没啥影响的。1200作为智能设备通讯,建议做一下通讯故障的处理程序,根据实际情况在通讯中断多少s内保持原通讯状态,通讯中断超过多少s进行报警,通讯中断超过一定时间后根据实际情况看1200从站是否需要进行相应设备的停机。
总之根据你这个项目的需求1200作为从站的选择比I/O从站的选择会更符合安全控制。
因此个人认为你的选择是没有问题的,如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。
除了冗余系统,真没什么必要使用到MRP,更关键的是西门子的MRP并不见得会比其他交换机更稳定。我用的是华为千兆双环,几年了也没见得现场反馈有通讯上面的问题。