以下是引用ayang99在2020-08-02 12:03:56的发言 >楼主

现象:

Smart PLC(SR60) 的 IP地址被误设为  192.168.253.1 后,程序包括系统块被下载到了PLC中,
然后,

再连接PLC 始终连接不上,

本地PC 机可以 正常 Ping 通 PLC的 IP地址 192.168.253.1 ,

双击 --编程软件中的 通讯 -- 查找PLC-- 可以正常 找到 PLC( 192.168.253.1 ),

使用 “闪烁指示灯”找PLC--PLC上指示灯--闪烁状态正常,

点击确认 -- 出现“连接当前IP地址失败”。

无法正常连接 PLC.





现在PLC的IP地址 已经重新改为 192.168.15.x,

很容易就连上了。


感兴趣的话,

可以 测试一下把 PLC的 系统块中--IP固定设置为  192.168.253.1 ,

下载到 PLC中,

看看和我的一样不。

测试前,

装好一个 SD卡,

以备应急。


SD卡,

我可是 把旧手机翻出来才搞定的。


实际,最想采用的485口直接下载 系统块 --解决这个问题。

还有就是,

既然 可以ping 通PLC,

有没有什么 dos 下的指令,

直接给 PLC重设一个 IP地址

或者 清楚恢复PLC 。